  • 相序保护器报过压原因解析
    问:用万用表测量电压稳定在400左右浮动,设置上限440通电报过压,然后将上限调整为460可以正常使用,但是过了一会儿相序保护器又报过压,这是什么原因?一般能引起中间直流回路过电压的原因主要来自以下两个方面:一、来自电源输入侧的过电压。正常情况下的电
    20
    2021-07
  • 相序保护器用于带电磁制动的启闭机械
    在抽水站施工中,将闸门启闭机的线路完全安装,随后进行空载调试,结果显示一切正。当带负荷调试时保护器动作。若调节保护器的延时动作时间使之达到最长,当启动电动机并进行检查时,其运行电流和电压也都正常,但发现保护器又发生延时动作。根据相序保护器的工作原理,
    20
    2021-07
  • 相序保护器漏电保护
    相序保护器漏电保护依据工作零线是否穿过电流感应器而分为零序电流保护、剩余电流保护。零序电流保护和剩余电流保护的原理基于基尔霍夫电流定律(流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零)。零序电流保护和剩余电流保护的不同之处在于,前者检测的是各相线中电流的矢
    20
    2021-07
  • 保护器相序认定后起到相序保护作用
    当保护器的相序被认定以后,如果任意一个相线要调换的话,设备都没办法启动,这样保护器就起到相序保护的作用。当相序保护器的动作时间0.2s,保护器电压取样信号L1、L2、L3前端,三相电源任意一相缺相或任意两相电压不对称度能达到15%以上,监控器可靠动作
    20
    2021-07
  • 相序保护器继电器触点表示方法
    一般来说相序保护器继电器的触点表示的方法有比较直观的表示方法、按照电路连接的需要将触点分别画于各自不同的控制电路。直观的表示方法将触点画在长方框一侧。而第二种方法按电路连接需要把触点画到不同的控制电路中,在同一个继电器的触点(编号、区别)及线圈旁边各
    20
    2021-07
  • 电源缺相和电压异常产生的不利影响
    当电源电压不正常、电源缺相等情况发生的时候,很容易将电机毁掉。一般电源电压的变化范围是不能够超过额定电压的10%,三相间的电压不平衡不能超过5%。电机电源线必须能够承载电机的额定电流。如果发生缺相时压缩机正在运转,它将继续运行但会有大的负载电流。大功